樓主  發表于: 2023-10-19 09:23
描述:監控
圖片:
第一次用松下FP-XH,使用JOGST指令,想查看脈沖當前值,DT90348一直顯示為零。
用PTBLR指令可以讀取數值,但我想直接讀DT90348。
網上查詢了下,說要選擇計數模式DT90348才會有,不知道在哪里設置這個計數參數
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1293 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 3885 分
在線時間: 884(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-04-18
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-20 16:57
普通的x模式,如果你選了不計數,它也沒有數值的。這個試過。