電纜選型一般是根據什么要求,有沒有表格之類的,電工在根據電路圖接線時跟我說最好在電路圖上標注電纜型號,這樣可以減少工作量
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 747 個
工控威望: 1129 點
下載積分: 1687 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-04-12
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-11 09:51
十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
根據絕緣導線所要求通過的總電流,當總電流為10A以下時,導線每平方毫米的截面面積可通過5A電流,100A以上則每平方毫米截面只可通過2A電流,10~50A之間每平方毫米可通過4A電流,50~100安之間每平方毫米可通過3A電流,按照這樣計算后,若屬于埋地或套管敷設時則可通過的電流值應乘于0.75。
網上有表格,去下載一個,還有手機APP,可以下載下來用來計算。