你們選斷路器的脫扣類型一般選C還是D啊 我一般是電機用D,其他用C 還是看用設備的沖擊啟動電流
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 313 點
下載積分: 2534 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2025-03-22
查看八非特的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-14 10:39
C曲線短路脫扣一般在選定值的5-10倍之間

D曲線短路脫扣一般在選定值的10-20倍之間

可以看看啟動時瞬時電流來確定型號