欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 1784 點
下載積分: 972 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-03-22
查看peilei1031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-07 11:46
有個朋友問我一個問題,想了好久沒有想到原因,有一臺高低溫環境測試設備,測試的產品是LED燈珠,就是測試燈珠在高低溫環境下的壽命,燈珠的測試電壓是5V,設備上裝有一個220V交流轉直流5V的電源給燈珠供電,設備配備一個3kw的三相壓縮機,只要設備上的壓縮機一啟動,直流電源的電壓就瞬間波動到10V,這可能一下子燒壞了燈珠,裝過UPS沒有解決問題,大家分析一下有啥好辦法
es_ice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 167 點
下載積分: 1301 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-04-20
查看es_ice的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-08 08:48
你把UPS電源輸入拔了用電池驅動燈珠,然后再啟動壓縮機看還有那個10V嗎。