欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2025-04-03
查看13824790603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-12 11:54
三菱MR-JE-C伺服,走絕對定位,沒到位置前6040用10F停止了,下一次絕對定位或者JOG都會將上一段位置繼續走完,再走新的位置;能不能就是啟動定位的時候直接走新的位置。有沒有遇到這個問題的大神,這個問題應該怎么解決。
dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 718 個
工控威望: 873 點
下載積分: 9686 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-04-04
查看dingzyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 13天前
引用
引用樓主13824790603于2024-08-12 11:54發表的 三菱MR-JE-C伺服停止再啟動定位 :
三菱MR-JE-C伺服,走絕對定位,沒到位置前6040用10F停止了,下一次絕對定位或者JOG都會將上一段位置繼續走完,再走新的位置;能不能就是啟動定位的時候直接走新的位置。有沒有遇到這個問題的大神,這個問題應該怎么解決。

啟動先給位置模式,然后給位置,速度,賦值h3f,  等待定位完成,定位完成后復位定位啟動信號,然后賦值h0f。等待下次啟動。沒有到達位置,為啥要停止。
plc