zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
![]() |
匯川H3U連SV660A伺服問題 PLC報26205錯誤 我這套系統上一共有7臺SV660A伺服,都走CANLink總線, 其中兩個2.2KW的伺服,只要一點動,PLC就報警26205 軸錯誤,伺服也不報警,一直顯示RUN。 其它5臺,都又是正常的。 請教高手,有沒有人知道這個問題的。 問匯川技術,伺服那邊有PLC那邊不對,PLC說伺服那邊沒設置好。 26205 ![]() [ 此帖被zhangyjxf在2024-09-11 16:02重新編輯 ] |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
看報警提示應該檢查軸控指令有沒有同時輸出 在線監控通訊狀態 可以試試伺服站號調換 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
為啥不是改驅動器站號? 這個是PLC報錯誤 不是伺服報警哦 這個軸控指令好像不管伺服狀態 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
就是這兩個軸有問題? 伺服參數檢查看看? |
---|---|
|