一個3P 100A的斷路器能夠承載多少功率的負載
ocean1236
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 319 點
下載積分: 460 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2008-09-08
最后登錄: 2025-03-14
查看ocean1236的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
一個3P(三相)100A的斷路器能夠承載的負載功率取決于電壓和功率因數,以下是具體分析:

1. 基本計算公式
三相功率公式為:

P=
3

×V


×I×cosϕ
其中:

V


:線電壓(如380V或400V)
I:電流(100A)
cosϕ:功率因數(通常取0.8,若未說明)。
2. 常見場景計算
假設電壓為380V,功率因數為0.8
P=1.732×380V×100A×0.8≈52.65kW
結論:約 52.65千瓦。

其他電壓或功率因數的調整
電壓為400V時:
P=1.732×400V×100A×0.8≈55.4kW
功率因數為1時(純阻性負載):
P=1.732×380V×100A×1≈65.8kW
3. 實際應用注意事項
安全余量:建議負載不超過斷路器額定容量的80%(即約80A),以延長設備壽命。
電壓標準:確認當地電網電壓(如380V或400V)。
負載類型:感性負載(如電機)需考慮功率因數,阻性負載(如加熱器)功率因數接近1。
最終答案
在 三相380V、功率因數0.8 的條件下,3P 100A斷路器可承載約 52.65千瓦 的負載。若電壓或功率因數不同,需按公式調整計算。實際應用中建議留出適當余量。