欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

云端遺夢錄
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 100 點
下載積分: 302 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2024-08-10
最后登錄: 2025-03-14
查看云端遺夢錄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 5天前
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出?                                                                                                                    2.提升機是上升電機是變頻器控制的  我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的  中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教  提前謝過了。
章先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1449 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-03-14
查看章先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
之前作過倉儲的提升機,碰到極限位是靠線路和程序一起處理的
首先會斷掉接觸器的線路,第二靠另外一組線路給接觸器上電,但是這個情況下只能手動點動動作,速度要強制給到很低,離開這個區域之后就可以切換正常的模式手動動作就好了
章先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1449 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-03-14
查看章先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 5天前
那不就是線路里面的保護嗎?類似急停按鈕的效果,
引用
引用第10樓xingzb2于2025-03-10 15:53發表的  :
提升機,除了大家說的保護機制外,還有一個安全標配,叫做斷火限位器。
超出極限位置后,直接斷開提升電機的U,V兩相電源。
章先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1449 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-03-14
查看章先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 5天前
就是變頻器前面要一個接觸器,急停,超限的這種都屬于緊急情況,都要斷電,這樣也是快速剎車,
引用
引用第14樓云端遺夢錄于2025-03-10 16:59發表的  :

大佬 請教下 如果用倆組線路的話 那我就要搞一組接觸器控制 一組變頻器控制嗎? 感謝大佬。