一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。
讀取新驅動,出廠設置參數OK的。
然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。
研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。
是不是這樣?
還能拯救回來么?
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 2086 點
下載積分: 4116 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2022-09-01
最后登錄: 2025-04-03
查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
有辦法的,臺達伺服黑屏都可以刷固件搞好,找代理商說明情況他們會幫你搞定
IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523