圖片:
根據工藝要求,要在MCGS中的文本框中輸入可變延時1.6秒或1.4秒,從而達到精確控制。

但在LAD中SD計時器總出現語法錯誤,S5T#后面無不知應寫什么。MW,MD都不行。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6798 個
工控威望: 38402 點
下載積分: 8563 分
在線時間: 9639(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-04-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-31 15:08
MW,MD自然不行~~MW,MD作為WORD,以及DWORD類型如何賦予一個需要S5Time數據類型的定時器呢?

在DB塊中聲明一個變量,數據類型為S5Time,然后賦予SD定時器~~



以上