請教各位大俠:我用的是深圳易驅變頻器,他總是顯示錯誤代碼:Er02   意思是:穩速運行中過電流。他的外圍設備線路,電機,接觸器全部換了。
還不行。后來換成松下變頻器,顯示OC    意思是電流過大。松下變頻器是在別的設備上拆下來的,沒問題。請問是不是和plc程序有關,還是有別的原因,請指教。謝謝
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-25 18:42
根PLC沒關系,檢查機械部分或者是匹配問題。