  麻煩哪位高手指點一下用FX1N-60MT-001配合編碼器+限位開關是怎么控制步進電機的,一般用什么指令。編碼器、限位開關分別有什么用?
野狼
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看野狼的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-01-09 13:08
如果是低速運行 可以用 PLSY 指令 收到限位開關信號 就給出換向信號