這個是頭痛的事。有電氣件影響了電源電路。 |
|
---|---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
![]() |
查電磁閥的零線吧,燒個線圈是小事,沒燒你PLC你就應該燒香了. |
|
---|---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
![]() |
磁到過這樣的事情,覺得還是線圈的不良導致的,幾乎是換一個燒一個,沒換過的倒佬么事沒有,后拆開電磁閥看了一下,在線圈上并聯加了一個壓敏電阻+電阻的組合體,也就沒有什么事了,但電壓沒有量過是否有樓主說的這樣 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
1:請問樓主你的電磁閥電源是取自控制變壓器380V/220V的還是就是取自三相電源的一根火線和零線? 2:原裝電磁閥和后換的電磁閥是型號功能都是一樣的嗎! 3:電磁閥上并聯了阻容吸收器嗎! 如果是電磁閥的電源是取自電源一條火線和零線的話建議檢查從配電柜到機器乃至電磁閥這段零線看看是否有接觸不良現象。 |
---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
![]() |
我明天回去認真檢查一下! 謝謝大家 |
|
---|---|---|
|
huxupin
級別: 家園常客
![]() |
你這是零線有問題,如果零線斷了,三相火線中的負載就是相當與220V的負載的串連,如果其中一個負載有變化,就會造成電壓波動, |
---|---|
|
cjd0759
1688888
級別: 探索解密
![]() |
先檢查線路,然后加個穩壓電源,再加濾波。 樓主留言:老大,這樣太復雜了吧? |
|
---|---|---|
|
長生
知識無界
級別: 略有小成
![]() |
如果檢查電源和零線確實沒問題,那就是電磁閥的問題,建議換一個別的廠家的電磁閥試試! |
|
---|---|---|
|
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
![]() |
220V電源如果來自380/220變壓器,則是電磁閥問題; 220V電源如果來自3P 380V,則是應查總零線, 總零線開路時因3相負載不平衡也會造成 電壓有的升高有的下降; 總零線開路會表現: 1.電柜輸入的總零線與電柜輸出的零線有大于2歐的電阻. 2.電磁閥工作時,如果接電磁閥的這相電壓升高,而另兩相有一相降低的. 樓主留言:這點我確實在書上看過,但是實際怎么測量啊? [ 此帖被gang.liu9在2009-06-09 14:37重新編輯 ] |
---|---|
|