樓主  發表于: 2009-08-02 20:05
LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16為停電保持型,當PLC上電時,(X0沒有輸入的情況下)C16的現在值有時會加1有時不會.這是不是PLC的一個不足之處.
是不是PLC在剛上電時的第一個掃描周期不能使計數器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0沒有輸入時上電,或由STOP到RUN時.這個程序就每次都加1.
zyloco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 182 點
下載積分: 680 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2024-10-23
查看zyloco的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 10:13
程序問題,樓上都解釋清楚了,堅定完畢!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚