foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() 如圖所示 現要求是:小車在自動位(I0.0),溶氣水泵(Q0.3)運行時,正向運行(Q0.7) 碰到正向限位開關(I1.3),停3秒(T37), 反向運行 (Q1.0) 碰到反向限位開關(I1.4),停4分鐘(T38),再正向運行。周而復始 溶氣水泵(Q0.3),停止后再啟動,小車還能自動按原來的方向運行。 再仿真軟件中模擬根本啟動不了,請各位指正。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
最好發張您模擬時候的圖片上來,從程序邏輯上來說這段程序沒啥問題。 模擬的時候不能啟動或許是您的起始狀態或者模擬的輸入狀態不對。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
呃…… 有個關鍵的問題,在串聯的條件中有個Q0.3如何滿足? 該段程序若在Q0.3之后執行,并且Q0.3需要跟SM0.1一般上電即接通,那么這段程序中控制小車的輸出點可能接通。 如果該段程序在Q0.3之前,或者PLC運行狀態下Q0.3斷開過再次接通,則控制小車的輸出點不可能再接通。 |
---|---|
|