FX1S的產品說明書注明:24+ 、 COM端子可以作為傳感器用共給電源400mA/DC24V使用。
現在我的氣動使用的電磁閥為DC24V 、250mA 。請問能否直接用PLC長期驅動這個電磁閥?補充:雙控電磁閥,10分鐘換向一次。這個工作電流(功率)都只有PLC輸出電流(功率)的62.5%,動作次數也不頻繁,為什么不能直接驅動?請幫忙解釋一下,謝謝!還有,樓下有說到接外部電源再濾波,這里濾波我就更不懂了。
[ 此帖被citycow在2009-10-28 08:02重新編輯 ]
ancy237
有志者事竟成!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 189 點
下載積分: 620 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-09-25
最后登錄: 2023-03-18
查看ancy237的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-09 12:54
我們公司都 是用PLC驅動繼電器再用繼電器驅動電磁閥