關于變壓器的,我們公司的變壓器低壓是有跌落開關的,但在高壓側沒有高壓開關,而是高壓線下接《跌落熔斷器》,要是維護變壓器,這個跌落熔斷器是一個一個的拉斷嗎??高壓側那邊會不會是接成角形的,而且跌落熔斷器位置還很高,三米的絕緣桿也夠不到。怎么操作安全~?
[img]Http://m.gx-china.net/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 460 個
工控威望: 821 點
下載積分: 2761 分
在線時間: 782(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-03-31
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-12-14 20:54
引用
引用第4樓liwei8150于2009-12-12 21:25發(fā)表的  :
一般小的工廠變壓器一次側是用跌落熔斷器來給變壓器停電的,如果你想斷電的話最好先要搞清楚一次側電壓等級和你的跌落桿子的絕緣等級。停電時從電源的邊相向另一邊依次拉掉。并且停電前二次側負載停掉。

同意