欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

張榮熙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 401 點
下載積分: 775 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2017-09-27
查看張榮熙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-19 20:51
比如溫度變送器輸送4-20MA電流給模塊;模塊轉換成0-4000的數字變貨量;哪么0-4000的變化量怎么對應外面的實際溫度呢!是用什么程序或工式計算的啊!如果方便可以寫出這個程序給我嗎;小弟萬分感激!
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 715(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-03-18
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-19 21:21
如果你上面用的數據寄存器D0的話,則 實際值=(D0-400)*4000/(4000-400)
以上是在不整定2AD偏置的情況下使用,
如果對2AD進行整定讓其寄存器4MA為0,20MA為4000,則以實際值=D0
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(張榮熙) 熱心助人