請問用FX1S   加FX1N-485-BD通訊板和三菱F700變頻器通訊在200米左右可以正常工作嗎?謝謝!如果不行該怎么配置?
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 778 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 7440 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-04-02
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-26 19:01
好象不行,BD通訊板的距離大概50M吧(可能沒有記準確)