欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 467 點
下載積分: 11140 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2025-04-14
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-27 22:22
電機是剛修的132kw,連臺冷凍機,接觸器自耦變壓器都是新的,抽頭是65%,空載起動正常,帶冷凍機無法起動,有可能起動力矩太小,用80%,空載有時能起動有時接觸器火花太大無法吸合,帶上冷凍機后,斷路器馬上跳開,有短路過載的意思,請懂的老師幫忙看看,究竟是什么問題,先謝謝!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-04-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-05 19:22
首先檢查負載冷凍機是否正常,進而檢查電機絕緣電阻是否正常及電機繞組是否存在匝間短路現象。