欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-02-08
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-15 21:41
家圓的朋友好:我遇一奇事,觸摸屏上裝的報警燈是用PLC的Y點觸發的.當Y沒輸出時而燈卻亮后來斷開Y點燈還是亮.為什么DC24V的燈只有正沒有負也亮呢.請大家分析下其中的原因.
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-02-08
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-24 23:19
謝謝各位的熱心解答,問題已解決.原因是可能管內的線絕緣損壞引起的Y線有感應電.換用了一條備用線就正常了