各位大師
在三菱960觸摸屏里如何做報警畫面
比如PLC    X1(水泵過載)閉合如何在觸摸屏上顯示水泵過載(出現1秒就自動消失),而且有個報警畫面單獨存儲報警記錄(顯示什么故障,時間)可供查詢
pupengchao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pupengchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 21:40
mov k1 d0是把第一個畫面傳送到界面里，DO是界面顯示外部畫面的寄存器。水泵過載用文本的形式編輯在界面里.
BMOV D11 D724 K4的意思是把D11 D12 D13 D14的內容傳送到D724 D725 D726 D727,就是所謂的月 日 時 分。