請問11KW電機不用星三角起動,直接起動行不行,另外接觸器和熱繼應怎選配。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48958 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-03-19
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 12:40
2樓說的很對,如果電源足夠,且非要用直接起動,熱保護電流設定在電機額定電流的0.95----1.05倍,交流接觸器的電流大于電機的額定電流一級就行.