我用三菱FX2NPLC與S500變頻器通信用PLC控制變頻器時怎么設定變頻器的最大輸出頻率?
請高手指教,最好給段程序,謝了。。。!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 12:24
1:在變頻器上設置頻率上限。
2:在PLC中也可以頻率上限的數值做一個比較。