樓主  發表于: 2010-12-10 22:50
一臺擠出機45K的電機配45KW的變頻器運行10HZ時面板顯示100幾安,用數字鉗表實測電機電流只有58安,變頻器就跳顯過載報警,但無停機,請教高手們其個中原因?和解決的方法?謝謝。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2216(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-04-03
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 20:36
變頻器的電流是不能用數字鉗形表測得。用電磁式的測量會較前者準確。還有鍵盤測得是輸出電流。在低頻運行時輸入電流和輸出電流有很大的誤差。然而看電機有無過載要以輸出電流為準。