樓主  發表于: 2011-01-04 13:32
在三菱PLC與三菱變頻器通訊中一個速度值如50.00HZ要占用4個數據寄存器,如果使用加指令和減指令及三個速度值加速30.00HZ減速20.00HZ時是否要占用12個數據寄存器,在用RS指令時怎樣用。

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5283 個
工控威望: 7509 點
下載積分: 160340 分
在線時間: 3224(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-04 22:57
通訊控制時傳輸數據的長度要根據變頻器通訊協議來制定,寫好通訊的數據串后用RS指令發出即可。