lankus44
級別: 探索解密
![]() |
如下情況能否達成? 1)急停后,PLC不斷電,只是清除所有非斷電保護區里的數據 2)急停解除,按下復位按鈕,PLC從STOP進入到RUN狀態 也就是說如何能在不實際斷電的情況下,用指令模擬斷電后再起電,以達到初始化的目的?? 我用的FX3G系列。感謝! |
---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
![]() |
急停的概念樓主沒有搞清楚,急停應該是不進入PLC,進入PLC的只能認為是偽急停,STOP進入RUN,樓主完全可以用鑰匙轉換。清除數據可以在PLC中做RST、MOV等等。 |
|
---|---|---|
|
lankus44
級別: 探索解密
![]() |
感謝樓上指正! 急停時,外部運動控制電源(全部為直流)都已切斷,PLC此時只是記錄和顯示該急停狀態。 我只要將PLC初始化,復電時就可以保證安全了 請問什么是鑰匙轉換?我想通過1-2個指令觸發RUN-STOP-RUN這個過程,這樣可行嗎? RST, MOV指令清除也行,但好像沒有RUN-STOP-RUN來得直接和徹底,或者還有其他初始化PLC的方法? ![]() |
---|---|
|
xiejun8103
|
做程序時,所說的初始化,并不是像PLC上電那樣的初始化,而是我們做了一段程序,讓程序運行到我們要準備工作時的狀態。比如程序沒有正常結束,程序運行到中間出了問題等。我們初始化(復位)把程序正在運行的中繼,輸入輸出,數據等,清除或復位到我們準備運行時的狀態。這樣就可以在次運行。急?梢圆捎脭嚯,也可以控制程序禁止輸出等,只要能達到效果就行。要看情況。 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
你可以把RUN使用X輸入端子。急停時切斷該X端子,就進入STOP模式,恢復該X端子就進入RUN模式。 |
|
---|---|---|
|