小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
一直在糾結,54A的電熱管電流配63A的國產接觸器可以嗎?還是要再放大一個等級?這個電熱管是常開的。求助一下,先謝了。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
估計選擇有點偏小,因為在控溫過程中接觸器動作頻繁,選擇二倍的額定工作電流接觸器。 |
---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
![]() |
是加溫的,如果經常閉合和斷開,最好不要用接觸器。 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果是用于恒溫加熱建議用CJX-2-9511或CJ-20-100,不平凡動作可以降低一個規格,最好不要用固態繼電器(短路就燒掉) |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
選擇2倍左右的負載電流的接觸器吧,級別小了頻繁動作觸點容易燒壞. |
|
---|---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
這個是常開的,不會頻繁的動作。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
此類的電加熱居多。使用壽命也可以的。 |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
用國產產品一線、二線品牌,正泰、德力西、天正等這樣用可以,曾經用CJX2-5011控制過42A的電熱管、頻繁動作,用了一年沒有任何問題;用CJX2-3210控制過11KW的電機直接啟動,一年沒有問題!我使用的是德力西的!僅供參考! |
---|---|
|