圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
![]() |
1-為什么電容補償柜都是用保險而不用斷路器? 2-為什么一個小小容量的電容柜接在龐大的電網中能將功率因數補償??假設沒單獨裝電力變壓器的情況怎么補償?有人想過這問題沒 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
http://www.dianqi.name/Article/2005-12-12/57289.html這里有樓主的第1個問題的答案。 第2個問題我想你應該先了解一下電力電容的工作原理。 |
---|---|
|
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
![]() |
電容補償是提高功率因數,將無用功減少。電感電路上的電流跟電壓不同步(電流滯后),降低了有用功,那必需補償。自動補償控制器具有功率因數和無功電流兩套檢測系統,對電網過補償、欠補償都能自動作出相應處理,輸出電路采用先通的先斷,先斷的先通的循環工作方式 |
---|---|
|
leiguosheng
互相幫助共同進步
級別: 略有小成
![]() |
現在這些都不需要你來搞了 ,都是供電局的事 |
|
---|---|---|
|
ahljj
級別: 家園常客
![]() |
1.熔斷器熔斷時間比斷路器動作時間短. 2.在電力系統中,電感設備使電流滯后于電壓,使功率因素小于1.為了提高功率因素,常在電網中并聯電容.如果系統中含有諧波,還要進行諧波治理,否則并聯電容器后,可能導致諧波放大,使電容膨脹甚至爆炸 |
---|---|
|
seatao
級別: 略有小成
![]() |
我這現在將熔斷器改成了斷路器,因為有時候一相熔斷器燒壞后,電容還繼續工作,僅供參考 |
---|---|
|
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
![]() |
大家沒明白我意思,我是說巨大的電網肯定存在很低的功率因數,為什么就那幾個小電容能把巨大的電網的功率因數提高到1,這樣說夠通俗吧 |
---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
![]() |
功率因數1,樓主啊,那有啊,一般在變壓器配電柜,功率因數不能低于0.9,這是國家規定的。樓主你說的是高壓補償還是低壓補償啊? |
---|---|
|
農村娃
級別: *
![]() |
諧波是個問題,我們單位的電容好幾個都想孕婦一樣大著個肚子怪可怕的 ![]() |
---|---|
|
ft0752
級別: 工控俠客
![]() |
剛好補到1是沒啥意義的,到到0.9以上就可以了! 你補的不是供電局電網的功率因數,而是你們公司電網的,你們公司無功功率不多時,就象你所說的,幾組電容就可以! 至于供電局電網則是佷多公司參與補償的結果,也就是供電局為什么要求你們的功率因數要達到0.9,注意這功率因數是看高壓的,低壓只是參考! |
---|---|
|