真心飛龍
級別: *
![]() |
舊設備改革要增加新設備,對原來只有2862步的Plc增加程序,估計需要到6000步左右,聯機通訊編入程序到3998步時,無法再繼續編寫程序,提示:Plc容量不足!可是我查看plc參數,程序容量可以容納8000步,想問下兄臺此問題,又是怎么解決的? |
---|---|
|
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
![]() |
樓主可以這樣,編寫一段程序后就變換一下,勤變換就應該可以了 |
---|---|
|
dc-jiang
級別: 略有小成
![]() |
參數---PLC參數--內存容量設值,看看是設定的8000?還是4000? |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
我很好奇,一臺什么設備程序要6k步,建議程序做精簡一些,每次變換寫入的時候不要超過128步 |
|
---|---|---|
|
農夫
級別: 工控俠客
![]() |
FX2N 8000步完全可以 寫好128步以前要轉換不然轉換不了 注釋那里可能把內存占了 |
---|---|
|