nfxuhui
級別: 探索解密
![]() |
加熱箱電熱管總功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,額定電壓380V,加熱箱最高設定溫度200度,風機抽熱風送到烘房。 設想一:分一組,18根每6根一相接成三角形,線電流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固態繼電器選三相 250A 的 設想二:分三組,6根一組,每2根一相接成三角形,線電流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A ,每個固態繼電器選三相 80A 的,一個溫控表驅動這三個固態 這種選法是否正確?還有沒有更好更經濟的方案? 謝謝各位! [ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新編輯 ] |
---|---|
|
liujunbo111
級別: 略有小成
![]() |
我同意第二組方案,但是我覺得需要每組分開控制,也就是3個溫控器控制3個固體繼電器,出現問題時候也好查找,再者功率是否加大一些,這樣會更加穩定! |
---|---|
|
nfxuhui
級別: 探索解密
![]() |
謝謝2樓! 我想合理點應該如2樓所講, 3個PT100分別接3個溫控儀,再分別控制固態繼電器,不曉得41A選80A的夠不夠用,發熱量如何。 還請有經驗的朋友提提建議,謝謝各位。 |
---|---|
|
zymzym
級別: 略有小成
![]() |
一個溫控儀也可,41A選80A的當然夠用,設計三個固態可單獨加熱。 |
---|---|
|
nfxuhui
級別: 探索解密
![]() |
各位,一般固態繼電器國產的什么品牌質量好點? |
---|---|
|
nfxuhui
級別: 探索解密
![]() |
回4樓:看了很多牌子溫控表都只有1如SSR輸出,這樣1個表控制3個固態就只能同開同關了吧,要單獨控制估計還是要3只表的,要么有3路SSR輸出的表。 3只表的話就要接3只PT-100,能不能這樣 一只PT-100接1號表,1號輸出電流信號到2號表,2號表再輸出電流信號到3號表,這樣實現1只PT-100控制3只固態繼電器,不知可不可取? |
---|---|
|
liujunbo111
級別: 略有小成
![]() |
我最近做的一個項目就是這么做的,溫控器是松下KT4,客戶使用3個,固態繼電器室SSR-40DA,3個加溫。所以我現在也很關注這塊,給你一起學習了。 |
---|---|
|
zymzym
級別: 略有小成
![]() |
控制回路中3個固態前各加一個轉換開關不就完了。 |
---|---|
|