請教大家一個問題, PLC 輸出點(Y3)接入 變頻器FWD ,DCM 倆個端子上,再通過網口與PLC rs485通訊 再通過HMI 和plc(RS485 通訊)實現HMI 多段速控制馬達
具體怎么操作的呢?
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2025-02-08
查看rrjlove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-23 15:27
通過開關量控制電機,實現多段速 是不需要通訊指令的
下面給大家一個案例 (下面這種情況已證實過,正在使用中)

接線:  1: PLC 輸出點 接 變頻器 正轉信號 FWD
                2:     PLC 與MCGS (人機界面),FWD-B( 變頻器)通過RS485 通訊

MCGS組態環境:
        1:PLC上寄存器對應MCGS 上的寄存器就可以  (設備窗口:設備0--【三菱-FX系列編程口]
        2: 變頻器與MCGS通訊設置(設備2--  [莫迪康Modbus ASCII] (變頻器寫入頻率的地址2001H)
PLC程序編寫:
              1:  PLC 程序中就沒有什么RS 指令 通訊協議 等等就很簡單

   實現:
        通過也上操作就可以實現電機的多段速
問題1:
        請問大家這種是不是開關量控制電機 ,實現多段速的最簡單方法呢?
        既然有這么簡單的做法,為何又有需要RS 指令 通訊協議呢?
最后請大家指教一下。