rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
![]() |
請教大家一個問題, PLC 輸出點(Y3)接入 變頻器FWD ,DCM 倆個端子上,再通過網口與PLC rs485通訊 再通過HMI 和plc(RS485 通訊)實現HMI 多段速控制馬達 具體怎么操作的呢? |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
頻率用通訊控制可不是三言二語能說清楚!建議自己看懂通訊命令最來討論。 |
|
---|---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
![]() |
觸摸屏控制變頻器多段速用通訊做吧 |
|
---|---|---|
|
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
![]() |
通訊控制變頻器多段速 很麻煩的 ,先要了解通訊控制字節 |
|
---|---|---|
|
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
![]() |
通過開關量控制電機,實現多段速 是不需要通訊指令的 下面給大家一個案例 (下面這種情況已證實過,正在使用中) 接線: 1: PLC 輸出點 接 變頻器 正轉信號 FWD 2: PLC 與MCGS (人機界面),FWD-B( 變頻器)通過RS485 通訊 MCGS組態環境: 1:PLC上寄存器對應MCGS 上的寄存器就可以 (設備窗口:設備0--【三菱-FX系列編程口] 2: 變頻器與MCGS通訊設置(設備2-- [莫迪康Modbus ASCII] (變頻器寫入頻率的地址2001H) PLC程序編寫: 1: PLC 程序中就沒有什么RS 指令 通訊協議 等等就很簡單 實現: 通過也上操作就可以實現電機的多段速 問題1: 請問大家這種是不是開關量控制電機 ,實現多段速的最簡單方法呢? 既然有這么簡單的做法,為何又有需要RS 指令 通訊協議呢? 最后請大家指教一下。 |
---|---|
|
shaojun04
級別: 探索解密
![]() |
有的變頻器用開關量就可以實現多段速的 |
---|---|
|