欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xiangxinziji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-04-03
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 7天前
小型步進三軸滑臺程序 突然只有一個方向運行是什么原因造成的,程序、接線、步進控制器接線都正常。請大俠指教  
gaarangel
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 1523 點
下載積分: 1631 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2025-04-03
查看gaarangel的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
這個不好說,找個驅動器更換上試試,以前步進電機驅動器壞了也出現過這個情況
voynich
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 96 點
下載積分: 3496 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2021-12-07
最后登錄: 2025-04-03
查看voynich的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
方向線手動觸發或不觸發,試試能不能反轉
蔣海良
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 58 點
下載積分: 552 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2025-04-05
查看蔣海良的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 7天前
肯定是方向線沒接對
sjm123
工控自學,挑戰自我。  
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 927 點
下載積分: 1543 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-04-06
查看sjm123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 6天前
有沒有可能是方向線 壞了   多手動試試
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
xiangxinziji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-04-03
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 6天前
不可能三個驅動器同時都只有一個方向
xiangxinziji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-04-03
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 6天前
監視正負脈沖特殊繼電器顯示脈沖加減示正常,單電機還是一個方向
xiangxinziji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-04-03
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 6天前
有沒有前輩遇到過這種情況
xiangxinziji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-04-03
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 6天前
三菱PLC晶閘管輸出不會有問題吧
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 3503 點
下載積分: 1237 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2025-04-03
查看penginginten的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 6天前
看看方向的輸出正常不
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 725 個
工控威望: 880 點
下載積分: 9720 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-04-06
查看dingzyi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 6天前
先破除線路問題。然后換一組脈沖串看看     
plc
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1534 點
下載積分: 3826 分
在線時間: 857(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-04-07
查看bruce2020的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 6天前
回原點是否正常?
JOG+   和 JOG-操作。是否方向是否相反。同向轉是有問題的。
絕對值,定位。位置1600,  位置50。來回跑這兩個位置。
三步排查法。見分曉。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go