wangsai0501
級別: 家園常客
![]() |
DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇? 是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異? 謝謝! |
---|---|
|
huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
![]() |
選3線的,我認為!具體選哪種取決于你使用的是正信號還是負信號,PNP正信號,NPN負信號 |
|
---|---|---|
|
m1234602
級別: *
![]() |
3線和2線都可以的,看你用什么PLC,根據PLC輸入端所需是正或負信號,來選擇接近開關是PNP或NPN得。 |
---|---|
|
plcer
級別: *
![]() |
PLC信號類型 PNP:POWER IN=正信號輸入 NPN:NEGATIVE IN=負信號輸入 以三菱plc為例亞洲規格大都為NPN型 NPN=負 正 負 即所謂SINK方式 故 X輸入點外部以負信號(接PLC 0V給SENSOR ) 在X點內部則將24V接S/S 若輸出為220V Y輸出點內部由COM接220V 當Y接點有輸出時為220V 接外部負載 負載則接地線(0V) 此種方式即PLC內部皆為正電 PLC未執行程序前外部不會有正信號 在配接線時不會發生觸電或短路. [ 此帖被plcer在2010-06-17 08:07重新編輯 ] |
---|---|
|
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
![]() |
|
---|---|
|
woyaofada
級別: 略有小成
![]() |
最好用三線的比較穩定(NPN下拉式輸出.就是動作時接0V),體積越大感應距離越長,響應頻率越低。 棕色線為24V ,藍色為0V,黑色為信號輸出。 |
---|---|
|